wangyuetingoo@16.. 2013-10-24 16:20:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1905查看 4回答
廣聯達鋼筋算量里,框架梁,我要不要布置架立筋?
梁上部通長鋼筋為2根,支座部分鋼筋為4根,下部通長鋼筋為4根,為雙肢箍,我要不要布置兩根架立筋,布置上了鋼筋量能多點呀
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁上部通長鋼筋為2根,支座部分鋼筋為4根,下部通長鋼筋為4根,為雙肢箍,我要不要布置兩根架立筋,布置上了鋼筋量能多點呀
箍筋是雙肢箍 所以沒必要加架立筋
因為兩根通長鋼筋就可以把箍筋架起來了
當箍筋是4肢的時候才需要加架立筋
2013-10-24 16:30:32
-
不需要,上部已經有2根通長鋼筋了,不需要再布置架立筋了,再布置就重復了
2013-10-24 16:23:08
-
按規范規定,梁凈高超過450時需要布置構造鋼筋,具體見11G101圖集。
2013-10-24 16:23:03
-
您好,在軟件中設置按照圖紙進行標注就可以。區分好集中標注和原位標注。
2013-10-24 16:25:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看