桃源居士 2013-10-24 16:11:13 | 山東省 其他專業 | 517查看 3回答
變形縫怎么支模事宜
高層建筑,中間設置的變形縫寬度為200mm,變形縫兩邊的剪力墻長度為3.6米,層高3米,該處模板該如何施工
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據剪力墻的長度、變形縫寬度來決定,澆筑砼(一定要同時布料,否則會偏位)。方法是加長支撐桿,在兩剪力墻中間水平鋼管的中間加設豎向鋼管(具體要結合工程實際狀況,如縫隙寬度限制等,也可調整鋼管直徑)。
如果剪力墻長度較大,則兩邊分段澆搗。最大高差不能超過2層。2013-10-30 11:21:48
-
用定型模板,一邊一邊施工,拆模時垂直吊裝拉抽出來。
2013-10-24 16:15:50
-
同意樓上做法,這是分段施工。要是施工面積不大一次澆筑砼,你可以在變形縫處放置18公斤以上200mm厚聚苯板,用透明膠帶纏一下。
2013-10-26 09:17:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看