    -1層剪力墻中的暗柱箍筋寫的是A10-200,問,柱子加密區箍筋間距是100還是200?有沒有資料說柱子加密區間距最少100呀
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    暗柱很少有箍筋加密區的。你這個圖就是沒箍筋加密的。

    2013-10-24 10:25:08 

  • 1層剪力墻中的暗柱箍筋寫的是A10-200,這說明該柱沒有加密區。

    2013-10-24 10:10:29 

  • 你看柱大樣表,暗柱一般沒有加密區。只有構架柱、構造柱有加密區,一般為100~150mm。

    2013-10-24 10:27:37 