WGX 2013-08-14 17:23:28 | 廣東省 安裝算量GQI | 680查看 4回答
電氣安裝導線問題?
如圖: 寢室陽臺照明回路是同一回路(BV-2*2.5);雜物房、寢室插座回路時同一回路(BV-3*2.5);線路都是線槽明裝 1、照明回路中,零線是不進開關的嗎?那么如圖,三組燈,下一組燈零線是從上一組燈(最近那盞燈)燈頭那里接出來的嗎?如陽臺的零線,是不是從圖中所指的那盞燈燈頭接出來?? 2、陽臺火線是從寢室三聯開關那里接出來嗎? 3、圖中插座回路,寢室、雜物房插座同一回路,寢室的左右兩邊都分別有插座,那么實際接線的時候,是從直接從雜物房插座只接出3根線(BV-3*2.5)走完寢室右邊插座再迂回來走左側邊的插座?還是從雜物房插座接出6根線(寢室左邊一側用三根,右邊一側插座三根)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:線槽明裝不同暗配管,分支處是要設接線盒的,開關的上面也要有分線盒。陽臺燈的零、火線應該是在M處的上端分支處接入的。零線是不進開關的。線槽的安裝高度與開關的高度應該不同。下一組燈的零線不是從上一組燈頭那里接出來的。線槽明裝要求是橫平豎直的。寢室左右兩邊的插座配線是從M2右邊的分支點,分別按三根導線布置的。
2013-08-18 18:43:48
-
1、2:零線共用,根數見截圖: 3、出三根線,分支處設接線盒;插座全部是三根線; 截圖標注錯誤,是進開關,誤寫成了進插座,不好意思。
2013-08-14 20:25:14
-
1、陽臺與寢室同一回路,陽臺燈的零線可與寢室靠近陽臺的燈位取,分支處設置接線盒; 2、寢室插座電源可從雜物間的插座取電源,引出BV3×2.5導線依順序引至寢室各插座。
2013-08-15 06:16:50
-
樓上的他們解釋很對,按照他們的解釋計算即可
2013-08-15 06:24:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看