王建 設 2013-10-23 12:58:16 | 山西省 安裝算量GQI | 1444查看 4回答
弱電火災報警怎樣布線
工程為12層,一層有火災報警控制器,火災報警顯示盤。每層都有消防接線箱與報警器。請教:1.廣播器,消防啟動按鈕,電話,監視器,光聲報警裝置,探測器,模塊,信號閥,水流指示等與火災報警控制器,火災報警顯示盤,消防接線怎樣連接。2廣播器是總線后并聯嗎?3消防消防啟動按鈕是要同時接控制信號線與啟泵信號線嗎?4.堅向布線是采用鋼管竄線嗎? 5 在哪可以找到有關火災報警布線的資料介紹我去看?多謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如何連線,參照系統圖結合平面圖即可;
2、廣播線在單層中串聯;
3、消火栓起泵按鈕一般要接消火栓啟泵線,并就近連接信號線;
4、豎向是否采用鋼管需要看每個設計,一般豎向是橋架;
5、可以百度。
2013-10-23 15:10:30
-
平面圖和系統圖結合一起看
2013-10-24 12:31:05
-
以上問題可參考圖集04X501 ,如果沒有我給你發。
2013-10-23 14:13:09