-
牛奮 2013-10-22 18:32:56 | 海南省 其他專業 | 3148查看 3回答
框架柱頂層角柱錨固問題
請問各位前輩! %65柱外側鋼筋為9*0.65=5.85取整為6根,剩下3根哪些是柱頂部第一層,柱頂部第二層, 應該如何確定。另外我看鋼筋算量書上直接是全部柱外側鋼筋=1.5LAE+層高-梁高-本層露出長度,難道不用糾結第一層、第二層。問題補充:我這里用的還是03G101
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
外側縱筋是室外側面的縱筋,你的03g圖集截的這個圖,施工中用的不多,因為縱筋向內彎折,再向下彎折,這種鋼筋在實際中很難操作,原因是框架柱本來鋼筋就多,在和框架梁連接后,鋼筋相互穿插錨固就更密集了,好多梁,或者柱子筋都沒底放,我不知道你去現場看過沒有。
一般都是下圖那種方式,所以你不用糾結一層二層筋怎么怎么著。
2013-10-22 20:51:00
-
此為柱錨梁方式,一般柱不存在第二層鋼筋,只有并筋,且并筋不是放在平行的外邊而是放在內側的情況才存在,如果有并筋的情況,就必須妥善處理第二層鋼筋,遇到這種情況,可以直接設置為梁錨柱方式,就不存在第二層柱筋回彎設置的問題
2013-10-23 08:26:31
-
不必太糾結于65%,我們施工的時候是100%(外側)打錨。
1、便于施工;
2、驗收時好通過;
2013-10-23 08:23:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看