362056979 2013-10-20 08:48:21 | 浙江省 土建 | 18207查看 5回答
柱,梁,板,墻,的支模高度從哪里算到哪里?
柱,梁,板,墻,的支模高度從哪里算到哪里?比如柱 墻扣不扣板?梁,板算到梁底?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱,梁,板,墻,的支模高度從哪里算到哪里?柱模板高度:柱上部遇梁交叉時,從結構板或梁表面算至梁底;無梁的部位算至板底。梁的支撐高度算至梁底。梁模板高度算至板底。外側梁模板算至梁頂。板的支撐高度算至板底。
2013-10-20 10:29:14
-
柱,梁,板,墻,的支模高度從本層地面算起,比如柱算到頂,內(外)墻(不)扣板厚度。梁算到梁底,板算到板底。
2013-10-20 08:56:37
-
現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除
(1)有梁板的柱高自柱基上表面(或樓板上表面)算至樓板下表面處(如一根柱的部分斷面與板相交,柱高應算至板頂面,但與板重疊部分應扣除)。
(2)無梁板的柱高,自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面的高度計算。
(3)有預制板的框架柱柱高自柱基上表面至柱頂高度計算。
(4)構造柱按全高計算,應扣除與現澆板、梁相交部分的體積,與磚墻嵌接部分的砼體積并入柱身體積內計算。
(5)依附柱上的牛腿,并入相應柱身體積內計算。
4、梁:按圖示斷面尺寸乘梁長以立方米計算,梁長按下列規定確定:
(1)梁與柱連接時,梁長算至柱側面。
(2)主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。伸入磚墻內的梁頭、梁墊體積并入梁體積內計算。
(3)圈梁、過梁應分別計算,過梁長度按圖示尺寸,圖紙無明確表示時,按門窗洞口外圍寬另加500mm計算。平板與磚墻上砼圈梁相交時,圈梁高應算至板底面。
(4)依附于梁(包括陽臺梁、圈過梁)上的砼線條(包括弧形線條)按延長米另行計算(梁寬算至線條內側)。
(5)現澆挑梁按挑梁計算,其壓入墻身部分按圈梁計算;挑梁與單、框架梁連接時,其挑梁應并入相應梁內計算。
(6)花籃梁二次澆搗部分執行圈梁子目。
5、板:按圖示面積乘板厚以立方米計算(梁板交接處不得重復計算)。其中:
(1)有梁板按梁(包括主、次梁)、板體積之和計算,有后澆板帶時,后澆板帶(包括主、次梁)應扣除。
(2)無梁板按板和柱帽之和計算。
(3)平板按實體積計算。
2013-10-20 09:00:36
-
在算量軟件中,不需要去設置,只要設置了層高,標高,軟件會自動找上的。外墻的柱、墻算至層頂,內墻的墻、柱算至板底;梁算至板底,板算至板底。
2013-10-20 08:54:39
-
柱由樓表面計算到板底,梁長度由柱邊到柱邊的凈長,梁高由梁底到板底,板按梁邊到梁邊的凈尺寸計算,墻同柱的方法。柱和墻扣板。
2013-10-20 08:54:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看