zlm1234 2013-10-19 16:46:03 | 山西省 安裝 | 1021查看 7回答
戶內配電箱開關問題
戶內配電箱現設計使用GS262,能不能改成GS261?影響功能使用嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不會影響,,最好是問設計,以后才有證據
2013-10-20 22:03:53
-
按圖施工、按圖計算、按圖驗收這是原則,改是可以的,要有依據,否則到驗收與圖紙不符時,甲方有權提出索賠的。
2013-10-21 09:23:09
-
戶內配電箱現設計使用GS262,不能改成GS261,
2013-10-20 15:19:54
-
不能隨意更改設計,如果需要更改,必須聯系設計,有設計單位出變更設計文件,方可變更設計。
2013-10-20 19:35:47
-
要想變更設計必須經過設計同意,有設計出變更通知書
2013-10-19 20:05:25
-
看型號是ABB產品,那是不可以改的
2013-10-19 20:24:30
-
你是造價的不是設計的,你想更改設計,你有設計資質嗎?想明白自己是做什么的,更改設計只有設計院才有權利,否則你需要承擔責任。
2013-10-20 14:41:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看