mengda2003 2013-10-19 15:31:00 | 遼寧省 其他專業 | 961查看 3回答
幫忙看一下圖中照明應如何計算
幫忙看一下如圖中所示樓梯間應急照明該如何計算,WE1回路要計算兩路管線嗎問題補充:我的意思是計算工程量的時候要計算兩趟SC20管,兩趟NH-BV-4*2.5的線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是一路應急照明線路,1根SC20的電管,穿4根BV-2.5mm2的電線,只有一趟,沒有2趟。表示除了上面的正常照明的3根線(一火、一零、一接地)外,下面的1根線是強啟線,供應急照明用的。
2013-10-20 10:25:57
-
WE1回路是一根管,里面穿4根線。
2013-10-19 15:47:19
-
這個應急電源是雙電源,不是兩個回路。
2013-10-19 15:35:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看