cbadpk 2013-10-18 11:13:42 | 浙江省 其他專業 | 2315查看 5回答
請教大俠們 此圖上的照明線路怎么走?
各位大俠們 小弟是新手 碰到一個問題 從系統圖上看E3線路 是NHBV 3*2.5+NHBVR 1*2.5 SC20 CC WC 從照明平面圖上看(紅色的為普通照明燈線,黑色的為消防應急燈線) E3只有一根管子連接了普通照明和消防應急照明 。 那么請問普通照明線路是不是就是消防應急照明的電線??? 如果不是的話 此圖上的照明線路該怎么走呢? 謝謝各位啦!問題補充:從平面圖上看E3管從配電箱出來只有一根,但消防應急燈線管(為黑虛線)和普通照明線管(紅線)時分開的,那么這個消防應急燈線管的接頭在哪里呢?,在從配線上看 為NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5,如果是普通照明燈那2跟2.5的線就可以了,所以我想問普通照明線是不是可以從NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5這4跟線中的其中兩根分出來???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從系統圖上看E3線路 是普通照明,E1、E2回路是應急照明。你問的E3普通照明為什么是NHBV3*2.5+NHBRV1*2.5,3*2.5是一零一火一PE線,NHBVR1*2.5是設計院寫錯了不應該寫的。應急照明燈的線路是從配電箱到應急燈是4根線一零一火一PE線一根消防強制點亮線,再從應急燈消防開關是3根線一火一消防強制點亮線,一根控制線。
2013-10-18 16:10:55
-
那么請問普通照明線路是不是就是消防應急照明的電線???這種情況是應急照明和普通照明通用線路,停電時,應急照明供電
黑色的為消防應急燈線又叫強制點亮線,主要就是消防應急用2013-10-18 11:20:20
-
照明線路和消防應急照明線路是分開設置分開計算的
2013-10-18 15:17:37
-
從系統圖上看E1、E2回路是應急照明,E3線路 是普通照明
照明線路和消防應急照明線路是分開設置分開計算的
線比較多 你別看花了 黑色應急電源 應該是從E3上面那個疏散指示燈接過去的
2013-10-20 16:38:24
-
應急照明線路和消防照明線路是分別計算的,應急照明是強切線路,必須單獨計算。
2013-10-21 19:18:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看