simikky 2013-10-15 19:17:44 | 北京市 安裝 | 15964查看 4回答
風管防火閥扣除長度問題
分管防火閥要求扣除B+240的風管長度,請問B是指風管高度么,要是一個風管是2000*1000的矩形風管,扣除防火閥的長度為1.24m,那也扣的太多了吧,一個風管防火閥也就300mm的寬度占用。請問這個B是真的指風管的高度么?要這樣施工單位不虧死了!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,這個B是指風管高度。定額已經綜合考慮的應該不會虧吧。
2013-10-16 11:50:36
-
用圖示風管的長度-風閥的長度=風管的凈長度,再計算展開面積。與寬度、高度沒有關系。
2013-10-16 08:36:10
-
真不知道你說的這B是什么意思
2013-10-16 15:41:15
-
B+240不知道是什么尺寸,但不會是風管高度。風管計算規則是扣除部件所占長度,就是只扣除防火閥實際長度。
2013-10-15 20:14:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看