nero 2013-10-14 22:20:18 | 四川省 安裝 | 3891查看 5回答
電氣安裝工程清單列項的幾個問題(13清單)
1.電纜保護管和配管的界定。yjv-3*16-sc50fc sc50該是電纜保護管還是電氣配管呢? 2.控制箱和配電箱的區分。下圖三個哪個是配電箱、哪個是控制箱問題補充:是否是穿電纜的就是電纜保護管、穿電線的就是配管呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.埋地電管(穿電線、電纜)、暗配電管、明配電管都是配管。直埋電纜鋪砂蓋磚(或板)的不需要配管,但在穿越馬路、水溝時,必須穿電纜保護管,此時套電纜保護管子目。
2.能直接控制設備開啟、停止的配電箱是控制箱,給設備、控制箱輸送電源的是配電箱。GKL4是控制箱,其它是配電箱。
2013-10-15 09:25:42
-
YJV-3*16是三芯電纜,SC50管是電纜保護管,沿地敷設;XL-21是配電箱,CKL4是鍋爐控制箱,AP是配電箱。
2013-10-15 05:54:20
-
1、yjv-3*16-sc50fc sc50是電氣配管,電纜保護管是室外埋地敷設的。2.控制箱和配電箱的區分。下圖三個配電箱XL-21是配電箱,為什么是配電箱;它所控制的電機容量都為空的而且沒有交流接觸器。下面GKL4.AP是控制箱,它們有交流接觸器、所控制的設備都為電機。
2013-10-15 07:17:22
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看