影子 2013-08-24 10:15:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 334查看 5回答
鋼筋軟件次梁加筋問題
圖片上是圖紙說明,鋼筋直徑是8的,我在軟件中設置次梁加筋6C8對嗎,請高手解答,不對怎么搞,咨詢公司說這樣設沒考慮到50的間距,只給3C8,正確嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖片上是圖紙說明,鋼筋直徑是8的,我在軟件中設置次梁加筋6C8對嗎,請高手解答,不對怎么搞,咨詢公司說這樣設沒考慮到50的間距,只給3C8,正確嗎 你用生成吊筋的功能生成就好了 這個是另加的 圖紙一邊要加3根 總的就是6根 預算只要求算出根數(shù) 不用管間距 怎么排布是施工下料改考慮的 他這么做就是要減你工程量 不能讓步
2013-08-24 10:33:04
-
點擊梁的原位標注后,可手動輸入,次梁加筋處輸入6,吊筋處輸入2B14
2013-08-24 11:28:49
-
在軟件中設置次梁加筋6C8,對。這樣設沒考慮到50的間距,只給3C8,可以按間距50 擺布。
2013-08-24 10:33:29
-
設計要求的是每邊增加三個箍筋,那么在輸入時是在按兩邊的量輸入,及6C8是正確的。
2013-08-24 10:19:02
-
每邊3根應該6根
2013-08-24 10:32:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看