-
shinningstone 2013-07-19 10:26:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1733查看 1回答
連梁跨高比不大于2.5時,每側另增加一根三級圓12腰筋
在連梁的截面圖中有貫通連梁的墻體水平筋,但緊接著還有一注明:連梁跨高比不大于2.5時,每側另增加一根三級圓12腰筋。我用GGJ2009軟件,連梁側面鋼筋中輸入要加的腰筋后,計算發現沒有墻體水平筋;刪除腰筋后才計算貫通連梁的墻體水平筋。請問這是怎么回事?是我的計算設置有問題,還是軟件本身的局限?我看了答疑中的提問與答案:基本上都說連梁的腰筋與貫通連梁的墻體水平筋不能同時在繪圖中計算,是不是只能輔助與單構件才行?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個好像連梁側面鋼筋和墻體水平鋼筋只能存在一種吧 ,實際中也不會給你重疊布置的
2013-07-19 10:54:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看