踏雪尋梅 2013-08-24 10:23:22 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1270查看 3回答
有關腳手架的兩個問題
專家好,請教你有關腳手架套定額的兩個問題: 一、剪力墻結構的住宅樓,框架梁(KL)、非框架梁(L)是和樓面板一起套“有梁板子目”;還是梁套“單梁、連續梁”,板套“平板”?這兩種套法哪種比較合理?(糾結已久,因為這種方法會牽涉到腳手架工程量的大小) 二、主層住宅樓的外架是分段搭設的(一般四層一段),那這種外架是套“10-1-5雙排外鋼管腳手架15m內”,還是套“10-1-12型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架70m內”? 謝謝解答!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般我是這樣處理的。框架梁單獨計算腳手架,注意是內部的框架梁 不含外墻的,因為外墻已經計算了外架了,不能再重復計算了。外腳手架你得看你們的施工組織設計,是從幾層開始懸挑的,下面套落地架,上面套懸挑型鋼,套相應定額即可
2013-08-24 10:37:37
-
1、剪力墻結構中,梁板分別套用單梁和平板定額,山東濰坊這邊定額站有為文字說明。 2、按照定額規則計算,您的腳手架不能套用型鋼外挑腳手架。腳手架的使用,是你們自身的施工方案的選擇,和計算規則沒有直接關系。 3、如施工方案已經得到建設單位和監理單位認可,可以按照型鋼平臺外挑腳手架套用即可。
2013-08-24 11:16:52
-
套“10-1-12型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架70m內 框架梁需要計算腳手架費用
2013-08-24 10:33:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看