敏狗兒87 2013-10-07 20:48:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2818查看 4回答
梁體積扣減現澆板體積時計算錯誤
我在算框架梁體積時遇到這樣的問題,梁的體積計算式中扣減現澆板的體積時,現澆板的體積莫名其妙的很大,扣完了梁的體積就為0了,而實際手算這根梁的體積扣完了柱梁板后是有的,而且量不小,這是軟件出錯誤了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
算量軟件的計算設置錯誤,設置框架梁與板扣減關系,梁與板的頂標高有錯誤
2013-10-07 21:13:49
-
補充一下:板頂和梁頂在同一個標高上,板是120mm厚的,梁高是500mm。梁板相互扣減的計算設置我沒有動過,就是軟件默認的設置。
2013-10-07 21:58:26
-
從你所選梁的計算情況,應該是板的厚度已經等于梁的高度或大于梁的高度了。
2013-10-07 21:24:24
-
親,你解決這個問題了嗎,怎么操作的
2018-08-11 11:29:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看