qiaojiuhong 2013-10-06 01:37:59 | 北京市 其他專業 | 332查看 2回答
相鄰洞口之間的暗柱在洞口高度范圍內需不需要加水平筋?
下圖我再建的一個工程,四個電梯井門洞相連,門洞與門洞之間只有暗柱,我把暗柱綁完,洞口以上墻體水平筋綁完后,監理要求筒口范圍內綁上墻體水平筋?這么做合不合規范要求,那條規范能說明這個做還是不做? 請各位高手幫幫兄弟
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下圖我再建的一個工程,四個電梯井門洞相連,門洞與門洞之間只有暗柱,我把暗柱綁完,洞口以上墻體水平筋綁完后,監理要求筒口范圍內綁上墻體水平筋?這么做合不合規范要求,那條規范能說明這個做還是不做?
【這幾天的圖片都無法上傳,打開就不用說。根你所說洞口高度范圍內的暗柱水平筋是不需要綁,】
2013-10-06 07:01:17
-
墻體水平鋼筋遇連梁連續通過,遇框架梁斷開,這是規范要求。
2013-10-06 06:59:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看