84****@QQ.COM 2013-10-05 14:23:31 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3953查看 6回答
消火栓起泵按鈕怎么安裝接線
地下室的消火栓起泵按鈕應該怎么接線?好幾根管線連接到同一個消火栓起泵按鈕上應該怎么算。是幾根連接到按鈕幾個立管么? 有沒有可能是在按鈕下方有盒子,如圖一。 望各位前輩予以解答。 PS: 圖畫的有點磕磣,將就看一下吧。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個問題要看啟泵按鈕安裝的位置,如果是安裝在消火栓箱內的,在箱的側面安裝一個接線盒,然后引入箱內,接線盒的上下可以分別引入SC20的管兩根,上下共計四根管,應該能夠滿足接線的要求。要是啟泵按鈕安裝在箱外,按鈕直接安裝在接線盒上即可。
2013-10-05 16:54:07
-
消火栓啟泵按鈕接線見下圖;你上傳的圖打不開。
2013-10-05 15:11:21
-
消火栓起泵按鈕安裝方式有2種,一種在操作柱上,一種在墻體上;到泵按鈕上的控制電纜直接到配電柜,通過交流接觸器控制消火栓起泵,若按鈕上帶電流指示或指示燈的話,一般是7*1.5電纜。
2013-10-05 18:26:18
-
消火栓起泵按鈕一根消火栓起泵控制線一根信號線即可。
2013-10-05 18:51:58
-
同意燦燦的回答。
2013-10-05 20:19:46
-
結合系統圖一起看
2013-10-11 12:06:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看