fylitao232 2013-10-02 17:26:22 | 陜西省 其他專業 | 7271查看 2回答
框架柱上下兩層鋼筋變徑
關于上下兩層框架柱,鋼筋直徑不同,軟件處理有問題。我的理解是:比如說2層框架柱12C25,1層框架柱12C22,采用直螺紋機械連接。按照11G101圖集第57頁要求2層25的鋼筋深入1層要滿足那三個參數要求,同時鋼筋接頭搭接率不能超過50%,所以2層一半25的鋼筋深入1層(比如說500),另一半25的鋼筋應該深入1層500+35d。可軟件算量是所有的二層25鋼筋深入一層500,沒有考慮鋼筋的接頭率。這樣算下來的話,25的鋼筋就算少了,22的鋼筋就算多了。請問,應該怎么處理才能算的更加準確?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件沒有按圖集要求計算、可以把一二層柱子編輯一下并鎖定。
2013-10-02 17:45:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-