義 2013-10-02 09:00:20 | 湖北省 安裝 | 6004查看 5回答
配電柜應該套什么子目?
配電柜在結算對帳過程中,審計套用落地箱子目C2-306,配電柜按設備計入單價,而我則套用C2-285。請問低壓配電柜應該正確套什么子目?配電柜單價以主材還是以設備計入?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納低壓配電柜 可以直接套用電器定額中 配電柜 安裝的 定額子目項哦;配電柜單價 應該是 以主材 進入預算的;
2013-10-02 09:30:36
-
已采納
配電柜在結算對帳過程中,審計套用落地箱子目C2-306,配電柜按設備計入單價,而我則套用C2-285。請問低壓配電柜應該正確套什么子目?配電柜單價以主材還是以設備計入?
配電柜應該是套用安裝定額中專用配電柜的子目的,是以主材的形式計入的。
2013-10-02 09:32:45
-
已采納應該套用落地箱子目C2-306,但是配電柜單價應該以主材計入
2013-10-02 09:30:06
-
已采納低壓柜山東的執行2-240;
但配電柜是按設備計入造價,因為山東的有規定;
各地定額解釋或有差異,建議查閱當地的定額解釋為準。
2013-10-02 10:35:16
-
已采納配電柜安裝計費用時,在結算對帳過程中,應該套用落地式動力配電箱子目C2-306,配電柜主材按設備計入單價。
2013-10-02 10:05:33