  • 消火栓套定額時有沒有管道沖洗?

    消火栓在套定額時有沒有管道沖洗?是不是套第六冊 低中壓管道液壓試驗???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    消火栓套定額的時候,自身是不包含管道沖洗內容的,
    如果清單要求是有管道沖洗,則套取管網沖洗定額子沒有即可,
    第七冊本身就有管道沖洗定額,如果當地沒有的,
    則借鑒給排水管道沖洗相應定額,可以套水沖洗(畢竟是水管)定額,
    其實都是一道完成的工序,看你對定額的熟悉程度。
    
    
    
    
    
    
    

    2013-10-01 09:50:31 

  • 各地定額細節有所區別,建議查閱當地定額工作內容,山東的包含管道安裝子目中。

    2013-10-01 18:51:02 

  • 消火栓在套定額時不包含管道沖洗,管道沖洗應套用第八冊“水暖安裝”中管道沖洗相關定額子目,管道壓力試驗管道安裝定額已包含此項內容。

    2013-10-01 10:00:41 

  • 消火栓管道沖洗套8冊管道沖洗子目。

    2013-10-01 09:45:50 

  • 水壓試驗和液壓試驗應該不一樣吧。。可以看一下8冊和6冊的定額解釋說明。

    2013-10-01 12:44:05 

  • 1、消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目 

    8冊管道安裝定額中包含壓力試驗,不含沖洗

    2、消防工程閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝、管道系統強度實驗、嚴密性實驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》相應定額

    液壓試驗和沖洗試驗不一樣 6冊管道系統吹掃定額里面有水沖洗、空氣吹掃、蒸汽吹掃之分 請結合你的工程實際執行相應定額