V-kun 2013-09-30 12:50:27 | 北京市 安裝 | 1132查看 4回答
關于雙控開關
這么設計合理嗎?要是合理的話為什么?要是不合理為什么? 整體是從地下一層ALE電源箱引出電線BV-4*2.5,到電梯等候廳的燈。用雙控開開關控制。再從地下一層到樓上,以下是地下一層,1層和標準層的穿線(粉紅線) 這么設計它的意圖是什么呢?這個雙控開關是怎么控制呢?而且他每層都一個雙控開關? 這么設計合理的話它怎么實現雙控開關的控制呢》 各位大神解釋解釋啊!! 第一個圖地下一層圖 第二個圖首層圖 第三個圖2-16層圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計合理,我們現在的住宅工程也是這樣,從B1ALE引出電線,然后從EPS引出另一個電線,也就是一路是正常供電,另外一路是消防供電。
2013-10-03 09:39:48
-
設計合理呀,雙控可以控制樓上和樓下的開關,單刀雙擲式的開關。
2013-09-30 13:10:16
-
設計合理,每層的雙控應該可以一邊是控制本層 一邊是控制本層以上的的整條線路,每層都一樣。其實我們按圖紙計算接可以了,一般插座很少錯誤的。
2013-09-30 14:41:42
-
你好:雙控開關是在不同的兩處控制燈的開和關,正常的設計這種情況是在地下層和樓的頂層只有一個雙控開關,其它的樓層是兩個雙控開關。但是更具你的圖紙看,照明電源來至ALE箱,這樣標識的配電箱應該是雙電源,四根線中有一根應急的強切線,所以從ALE的配電箱出來是四根線。在你現在的圖中雙控開關就是只控制本層的燈,你仔細的看下圖紙,應該有這個雙控開關的接線圖的。
2013-10-01 08:08:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看