啊杰 2013-09-27 22:25:18 | 廣東省 安裝 | 8835查看 4回答
關于電力電纜10mm2以下問題
電力電纜10mm2定額中電纜頭是有這一條定額可套取的。實際中貌似是使用壓銅端子連接。那么預算時是套取定額10mm2的電纜終端頭這一項還是套取壓銅端子定額呢。那么如果是小于10mm2的比如4mm2、1.5mm2、6mm2截面的電纜,那么是如何套取定額呢。。還是套定額10mm2以下電纜終端頭然后工料機換取銅端子嗎。還是直接套用壓銅端子定額,定額中壓銅端子只提供最小為6mm2的壓銅端子定額及價格。那么4mm2的,。1.5mm2的如何套取,有前輩說16mm2以下電纜套用壓銅端子。實際現場是只采用壓銅端子。那么預算時套定額時應該用哪種方法。是套用10mm2下的電纜終端頭。還是16mm2以下的電纜不管是否有10mm2以下的電纜頭可套都直接套用壓銅端子定額項,如果是套用壓銅端子那么是從哪里得知的書面依據
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是電纜你就去套電纜頭定額,定額是10mm2以下的電纜頭,那6mm2、4mm2、1.5mm2就可以執行這個定額
另外壓接線端子定額適用于導線,和電纜頭的制作工藝不一樣。
電纜終端頭制作安裝定額中是壓接線端子只是他一個工作內容,像定位電纜、鋸斷電纜、剝電纜保護層、清洗、套五指手套、這些工作內容壓接線端子都不用的2013-09-28 08:16:09
-
2013-09-28 10:47:53
-
10平方以上、包括10平方的要再套接線端子這個定額,以下的就不用了,定額解釋里可以找到。
2013-09-28 08:49:22
-
你提的這個問題很有普遍性,也是很多人拿不定主意的,我談一下個人的看法,僅供參考
1、首先接線端子和電纜頭的做法差異,你到現場看一下兩者的做法差異
2、無論電纜線徑大小,看電纜連接的是什么,如果是設備,按照規范必須做電纜頭,如果是接的戶內接線一般是焊壓接線端子做法
3、審計的時候,一般電纜做10mm以下的電纜終端頭講的過去,但是按焊壓接線端子不太好講
2013-09-28 17:02:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看