zst1127 2013-09-26 11:23:14 | 浙江省 其他專業 | 1659查看 5回答
輕質墻體 和混凝土柱的交接粉刷需要鋼絲網嗎
問題補充:框架結構下,非承重隔墻也需要柱邊內外兩側,或是梁下內外兩側用鋼絲網嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不同材質交接處 如柱和墻結合處 梁下等 按照建筑規范是要滿掛鋼絲網 另加玻纖網 這樣才是標準的 建筑說明一般都有做法說明
2013-09-26 13:16:27
-
路過學習,同意樓上觀點
2013-09-26 19:48:28
-
輕質墻體 和混凝土柱的交接粉刷需要鋼絲網嗎 為防止墻體抹灰后開裂,一般不同材料交接處都需釘掛鋼絲網。 輕質墻體和混凝土柱的交接粉刷是需要鋼絲網的。
2013-09-26 11:39:18
-
1、《J 建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范(GB50210-2001)》第4.3.4條,不同材料交接處應采取加強措施;這個一般在施工組織設計中防裂措施明確用鋼絲網或加強玻纖布,伸入每邊150; 2、《建筑抗震設計規范GB50011-2010》第13.3.4條第5條;樓梯間、人流通道的填充墻,要滿刮鋼絲網;
2013-09-26 21:55:58
-
需要掛網的,也可以留半各構造柱來控制開裂
2013-09-26 19:57:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看