  • YJV5*10和YJV5*16電纜安裝中是按35mm2以下電纜頭制安還是按壓線端子計算?

    YJV5*10和YJV5*16電纜安裝中是按35mm2以下電纜頭制安還是按壓線端子計算?如線徑小于10mm2的非控制電纜又如何計算端子?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一. 電纜頭的計算: 1. 1個電纜供電回路的起端和終端共計算2個電纜終端頭。 2. 按圖紙中的電纜供電條數分規格計算。 3. 當1個電纜供電線路超過250~300米時可計算1個電纜中間頭。 二. 銅端子接線的計算: 1.首先分出有端子接線和無端子接線,一般10MM2及以下的按無端子接線(當有特殊要求需采用線端子的例外,此種情況就據實按有端子算);10MM2以上的按有端子接線的焊接或壓接銅線端子算。 2. 10MM2及以下的電纜終端頭沒有按照終端頭的要求工藝制作.安裝,只是剝出線頭直接壓接線時,不能算電纜頭,只能無端子接線算;如壓線鼻子時則按有端子算。 3. 凡是與配電箱.柜.盤和接線箱,端子箱的進線和出線都按導線的規格和線頭數如實計算。并分套無端子.有端子或者壓(焊)銅接線端子的相關定額子目 JV5*10和YJV5*16電纜安裝中是按35mm2以下電纜頭制安

    2013-09-26 11:19:32 

  • YJV5*10和YJV5*16電纜安裝中是按35mm2以下電纜頭制安 如線徑小于10mm2的非控制電纜又如何計算端子?按芯數計算,一芯二個接線端子

    2013-09-26 11:08:02 

  • YJV5*10和YJV5*16電纜安裝中是按35mm2以下電纜頭制安裝定額

    如線徑小于10mm2的非控制電纜又如何計算端子?同普通大線徑電纜一樣計算電纜端子

    2013-09-26 11:07:10 

  • 以 10mm 為界限 10mm包括10mm 以上為壓線端子算

    2013-09-26 11:15:29 