建筑人在奔跑 2013-08-17 07:28:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3120查看 2回答
框架梁一端有懸挑支座負筋計算!第一排、第二排的斜彎長度?
框架梁一端有懸挑支座負筋計算!第一排、第二排的斜彎長度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:第一排是按懸挑跨通長布置的長度(包括底下彎折部分),第二排是按0.75倍的懸挑長度計算的挑出長度(不包括底下彎折部分)。 樓下所說有問題:1、對于懸挑跨 支座負筋,是第一排鋼筋通長不彎下,伸到梁段向下彎折12d,第二排鋼筋彎下。應該是說角筋一般不下彎。
2013-08-17 07:32:35
-
1、對于懸挑跨 支座負筋,是第一排鋼筋通長不彎下,伸到梁段向下彎折12d,第二排鋼筋彎下。 2、對于懸挑跨的 跨中鋼筋,是第一排是按懸挑跨通長布置的長度(包括底下彎折部分),第二排是按0.75倍的懸挑長度計算的挑出長度(不包括底下彎折部分)。
2013-08-17 07:59:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看