廣寒冰焰 2013-09-25 22:15:54 | 廣東省 安裝 | 1135查看 3回答
消防電系統線路問題,謝謝!
如圖一,2S代表2*ZN-RVS-2*1.5的信號線,即二根雙芯信號線,但為什么圖中的溫感需要二根雙芯信號線呢? 如圖二,P代表電源線,請問為什么從煙感連到手破,聲光的地方需要2S+P,即二根信號線跟一根電源線呢,手破和聲光的信號線不是可以是同一條么? 問了下公司的一些人,他們說是要形成什么環之類的,但聽不懂,請各位大神不吝賜教,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中的溫感需要二根雙芯信號線,是多線回路,即其中一個回路損壞,可由另一個回來聯通,這樣設計只是浪費線,但能保證報警系統暢通。圖2手動報警按鈕和聲光報警器不是共線,它們有各自的回路,必須4根線。
2013-09-26 07:30:16
-
很少有這樣設計的; 報警的設計五花八門,尤其是一些剛畢業的設計師的設計無法看,根據圖紙計算吧,如果對設計有疑問,可以要求設計答疑;畢竟我們做造價的沒有權利修改設計。
2013-09-26 00:16:13
-
聲光需要報警總線+電源 手報是報警總線+電話線
2013-09-27 15:57:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看