藍天 2013-09-25 11:05:31 | 重慶市 其他專業 | 1656查看 4回答
暗柱與剪力墻的砼標號不一
有沒有暗柱與剪力墻的砼標號不一,是不是設計錯了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現在設計非常雷人。經常性有梁板砼標號不一樣,暗柱剪力墻砼標號不一樣的。你們要求設計把墻的標號變更為與暗柱標號相同。有時設計怕甲方多花錢,不同意改時,施工中只能在暗柱和剪力墻交接處加鋼板網施工,先澆筑暗柱再澆筑墻,不過要分層施工,暗柱不能一步澆到頂。
2013-09-25 13:29:55
-
暗柱的混凝土級別應當與剪力墻的混凝土級別一致的。 如果你圖紙設計的不同,就要與設計人溝通變更處理的,不一樣是不好施工的。
2013-09-25 11:10:25
-
路過學習,同意樓上觀點,頂一下
2013-09-25 11:48:09
-
暗柱與剪力墻的砼標號應該是一樣的
2013-09-25 11:10:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看