真是浮云 2013-09-23 22:18:59 | 北京市 安裝 | 2356查看 5回答
橋架穿墻或者樓板
橋架在貫穿墻體或者在強弱電井內穿樓板時要用木套箱做預留洞嗎?木套箱要計取定額項嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架在貫穿墻體或者在強弱電井內穿樓板時不用木套箱,混凝土墻、板是用木模板做預留洞。木模板是土建定額。
2013-09-23 22:25:56
-
同意han解釋
2013-09-24 09:25:49
-
這個一般不記取費用
2013-09-24 09:10:21
-
不用木套箱,預留洞是土建范圍,土建會配合安裝預留洞的了。
2013-09-24 10:20:24
-
一般的土建預留洞口:煙道、風管洞口、電梯呼叫盒、門窗洞口、強制排氣孔、空調穿墻洞、放線口、施工通道、腳手架拉結洞口等
機電專業預留洞口:橋架穿樓板洞、水管穿樓板及墻、消火栓洞口、配電箱預留洞口、衛生間排氣孔等。
橋架在貫穿墻體或者在強弱電井內穿樓板時要用木套箱的,不然土建沒法澆筑。
首次提交 2023-07-09 14:57:09 最近修改2023-07-09 14:58:22 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看