45****@qq.com 2013-09-23 11:31:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 12661查看 5回答
構造柱 圈梁 是抗震構件嗎?抗震構件有哪些,非抗震有那些?彎鉤設置什么時候打勾?
1.構造柱 圈梁 是抗震構件嗎?基礎梁是否是抗震構件?他們的出處在哪里? 2.抗震構件有哪些,非抗震有那些?他們的出處在哪里? 3.工程設置中的彎鉤設置 是按工程抗震考慮還是構件自身的抗震考慮,什么情況下需要打勾?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.依據施工圖中設計說明所選的抗震圖集,看看是不是抗震結構,《抗震設計規范》或《砌體結構設計規范》有要求. 2.在《高規》和《抗規》中,圈梁、構造柱被稱為抗震構造措施,但也不能說不可以有按非抗震設計的情況(如設防烈度為小于等于6度且無需抗震的條件下,墻長超過層高兩倍時,設計要求設置構造柱),是否抗震應由設計者明確。 3.另外注意:規范對磚混結構只有抗震構造措施(圈梁和構造柱)的要求(也就是說對圈梁和構造柱只有是否抗震的規定),而沒有抗震等級的規定。
2013-09-23 12:31:18
-
看一下11G329圖集
2013-09-23 11:34:30
-
構造柱 圈梁 屬于抗震構件的。
2013-09-23 12:42:15
-
現澆板和樓梯不屬于抗震構件,所有的柱、墻、梁、都屬于抗震構件。
2013-09-23 14:58:41
-
構造柱 圈梁 是抗震構件 現澆板和樓梯不屬于抗震構件
2013-09-23 21:34:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看