配線在電井內的敷設
地下室配電箱到單元應急配電箱的出線是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,單元的應急箱子在電井內,這個線在電井是穿管還是走橋架呢(其余的例如單元電表箱在回路上都說明了配線敷設方式為CT)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室配電箱到單元應急配電箱的出線是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,單元的應急箱子在電井內,這個線在電井是穿管還是走橋架呢(其余的例如單元電表箱在回路上都說明了配線敷設方式為CT) 按照說明則不是走橋架,是單獨穿管的啊。 應急照明本來就需要單獨布線穿管,如果量不大,則單獨穿管即可,你這個符合這個條件,所以穿SC32的管,這樣成本并不會增加太多,而且滿足分開布線的規則。可以確定就是穿管敷設,不必擔心。
2013-09-23 12:25:36
-
這個應該是穿管 不走橋架
2013-09-23 11:08:47
-
可以走橋架啊,如果不清楚,問下設計 或現場施工人員
2013-09-23 12:15:36
-
你已經寫的很明白了:地下室配電箱到單元應急配電箱的出線是 NHYJV 5X6 SC32 CE ,SC32 CE 也就是穿鍍鋅鋼管DN32 明敷
2013-09-23 14:33:01