123 2013-09-23 08:38:05 | 重慶市 安裝 | 1729查看 4回答
關于5芯電纜乘系數問題?
經常看到大家說五芯電纜乘系數1.3,但是我地區是這樣規定的,請看圖片,豎直通道內是按三芯編制的,那么我這個豎直通道怎么理解呢, 之前我一直理解垂直方向的(電梯井,電井)這樣的,不知道對嗎??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納深圳定額:電力及控制電纜電纜均區分一般及豎直通道敷設。豎直通道敷設指電纜沿豎直方向敷設高差大等于24m的情況。 你的理解正確的(電梯井,電井)。
2013-09-23 09:40:57
-
豎直通道應該是電纜井
2013-09-23 09:25:44
-
在定額子目上乘以1.3的系數即可。
2013-09-23 09:29:26
-
電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道電纜敷設項目。但是,每層樓板封閉的電纜井也不能算垂直通道。
2013-09-23 08:41:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看