微笑 2013-09-23 08:08:16 | 山東省 安裝 | 567查看 8回答
關于電纜接線問題
請問:1、YJY3*2.5-CT-PVC25-FC 為高層儲藏室配電, 一根電纜能連接燈具開關及插座嗎 這個表達是錯誤的嗎? 應該是BV3*2.5mm2嗎?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一根電纜能連接燈具開關及插座,用電纜造價較高,一般建設單位都選用BV3*2.5mm2
2013-09-23 08:15:48
-
標準沒錯,只是代價太高。
2013-09-23 09:34:06
-
設計沒錯,照圖計算
2013-09-23 09:44:51
-
圖紙上沒有畫線路走向嗎?有就按線路連接開關燈具插座。YJY3*2.5 是小截面的電纜造價不算高,對于大功率的照明采用是正常的。 問題是你有開關燈具和插座,一般都需要兩個回路。開關燈具一個,插座一個。有條件可以問問設計院
2013-09-23 09:52:17
-
應該是,但是沒有系統圖無法綜合判斷。
2013-09-23 08:16:48
-
、YJY3*2.5-CT-PVC25-FC 為高層儲藏室配電, 一根電纜能連接燈具開關及插座。 這個表達是否錯誤應該詢問設計單位確定。
2013-09-23 08:42:49
-
回答:首先你要搞明白YJY3*2.5-CT-PVC25-FC 表示什么意思,有疑問再和設計院商議
2013-09-23 09:18:30
-
可以用電纜,但是有無必要為什么這樣設計要咨詢設計。
2013-09-23 16:15:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看