ligaoyuan2009 2013-09-22 22:55:48 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 978查看 2回答
2012定額問題
2012定額第八章中子目8-137防火合頁是以套為單位的,施工過程中門有單扇、雙扇之分,請問一套是幾個合頁?應如何界定? 2012定額第九章說明第(十二)條《滿堂紅基礎(筏板)防水、防潮適用于反梁在滿堂紅基礎的下面且形成井字格的滿堂紅筏板基礎》中的反梁是指下反梁對嗎?《局部有反梁的執行滿堂紅基礎(平板)防水定額子目》中的反梁是指上反梁對嗎? 2012定額第九章中卷材防水厚度為3mm厚,施工過程中地下室一般為3+4mm防水,如果按定額另執行每增一層就是3+3mm防水,請問3+4mm防水如何換算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2012定額第八章中子目8-137防火合頁是以套為單位的,施工過程中門有單扇、雙扇之分,請問一套是幾個合頁?應如何界定?
不用分多少套,到時將防火合頁價格計入門單價內,定額不組防火合頁這項;
2012定額第九章中卷材防水厚度為3mm厚,施工過程中地下室一般為3+4mm防水,如果按定額另執行每增一層就是3+3mm防水,請問3+4mm防水如何換算?3+4mm防水改防水卷材單價;
有關2012定額分析看http://blog.fwxgx.com/articles/notype?typeid=6155。
2013-09-23 09:51:56
-
一套只計算兩個合頁。
筏板基礎的反梁一般是上反梁。
防水層如果計算一層可以在定額含量里扣除相應防水層量,有些地方定額也會有增減一層的定額項目。
2013-09-23 08:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看