  • 塔吊基礎上再加一層塔吊基礎

    由于以前澆筑了塔吊基礎,但是現在換了塔吊,在原基礎上再澆筑塔吊基礎,雙層雙向25鋼筋,長寬為5米,高1.1米,并且在新基礎四周植入22的鋼筋,植入深度為15公分,用于和舊塔吊基礎連接,樓層30層,安全嗎?關鍵是原基礎下面未打樁,只是夯實。希望高手解決。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好: 這就要看塔吊基礎下土質情況,地基承載力能不能滿足要求了。在舊塔吊基礎上再加新塔吊基礎,有一定的風險,最主要的是兩層混凝土之間的粘結了,5米,高1.1米的自重能滿足塔吊的使用要求。最好塔吊基礎完成后,四周回填土。

    2013-09-23 07:56:52 

  • 原基礎未打樁說明地基承載力已得到了使用要求,為何新基礎要打樁呢?打樁是因為塔基下土壤地耐力不夠,起改變持力層的作用。未必非得打樁。

    2013-09-22 21:17:42 

  • 路過學習,同意樓上觀點

    2013-09-25 20:45:14 