納加 2013-09-21 17:05:51 | 山東省 土建 | 7485查看 3回答
剪力墻豎向鋼筋要求錨入板中當剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入暗梁夠錨固長度即可?
剪力墻豎向鋼筋要求錨入板中當剪力墻頂有暗梁時,是否只需錨入暗梁夠錨固長度即可?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是“錨入板中“因為板不是墻的支座,而是完成墻與板的連接, 2、暗梁并不是梁,它是剪力墻水平線性加強帶,暗梁是墻的一部分它不可能獨立于墻身存在,所有當墻頂有暗梁時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。
2013-09-21 17:13:52
-
暗梁的寬度與剪力墻是相同的,當縱筋的頂錨固它是錨入梁或板內的,與暗梁沒有關系。
2013-09-21 17:15:36
-
同意樓上的回答。
2013-09-21 20:37:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看