球球 2013-09-16 09:35:50 | 遼寧省 安裝 | 2029查看 4回答
消防電穿線需要套金屬管怎么套定額
消防電穿線需要套金屬管 這種金屬管怎么套定額? 管子的管徑如何選擇? 模塊需要套金屬盒 金屬盒怎么套定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防電穿線需要套金屬管這種金屬管怎么套定額?管子的管徑如何選擇?模塊需要套金屬盒金屬盒怎么套定額
定額里面有金屬穿線管的,你直接套用就行的,管徑選擇設計上有的按照設計要求,設計上沒有的保證所穿的電線所占截面積不大于管徑的40%即可的,能瞞足這點就行的。
模塊需要套金屬接線盒的定額就行的,相近的是可以進行借用的,主材價格自行進行調整。
2013-09-16 09:43:16
-
多數設計都是穿鍍鋅鋼管暗敷,管徑DN15和20居多,圖中都會注明的,電氣定額中都有對應子目。模塊的金屬盒套開關盒子目(凡管線的終端盒均套開關盒子目),主材按金屬盒價。
2013-09-16 09:48:50
-
可以在管內穿線中找到電線管定額。
2013-09-16 09:56:02
-
一般消防中 DN15 DN20居多 要根據每段穿什么線 來定套多大的管 套定額的話 施工單位肯定會套鋼管 但是現場施工用料都是JDG電線管(鍍鋅薄壁鋼管)信息價上可以找到 所以套價的時候 定額項為 磚、混凝土結構暗配 電線管 這一項 補充主材 鍍鋅薄壁鋼管(鍍鋅電線管) 也就是上面說的JDG電線管 至于盒子 價錢都差不多 像感煙 感溫之類吸頂的 就套接線盒 手動報警按鈕之類的 就套開關盒 不要考慮是不是鐵的 因為定額里面沒有鐵接線盒的安裝費 只是在下面補充主材的時候標注鐵接線盒 進價也進鐵接線盒 忘采納
2013-09-17 16:55:56