我行我素 2013-09-05 08:30:47 | 四川省 安裝 | 10396查看 4回答
電纜T接箱內電纜接頭套什么定額?
豎井內的電纜T接箱,箱內只有5個接線壓塊,安裝時須將干線YJV-0.6/1KV-4*95+1*50電纜剝除護套層和絕緣層,將干線YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支線電纜YJV-0.6/1KV-5*16連接在壓塊上,干線電纜不開斷連接
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應套電纜終端頭而不是中間頭子目,這是定額沒考慮到的特殊情況,但中間頭是對電纜接電纜的情況,比終端頭費事,你說的不斷開的電纜套終端頭已是高攀了。
2013-09-05 18:03:21
-
這個問題有爭議,因為各個地區定額不同。電纜T接箱我一般套干包式電纜中間頭子目(規格按柱電纜),修改主材(電纜T接箱)。然后里面一個主電纜頭和分支電纜頭都不計取。
2013-09-07 10:31:29
-
應該還是套電纜中間頭的子目。
2013-09-05 08:49:31
-
豎井內的電纜T接箱,箱內只有5個接線壓塊,安裝時須將干線YJV-0.6/1KV-4*95+1*50電纜剝除護套層和絕緣層,將干線YJV-0.6/1KV-4*95+1*50和支線電纜YJV-0.6/1KV-5*16連接在壓塊上,干線電纜不開斷連接 你好 1.套取電纜頭定額子目即可.. 希望對你有幫助..
2013-09-05 09:51:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看