藍天 2013-09-01 10:43:00 | 重慶市 其他專業 | 377查看 1回答
這個只有梁1節點梁
這個只有梁1節點梁: 1) 是不是沿梁 長8200-5800全要植筋?沿梁長圖中沒注明植筋間距,按多少? 2) 新增梁與柱、與另一個橫向的梁處要植筋?圖中沒顯示? 3) 施工中一般梁要標植哪些地方?柱要哪些方?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個只有梁1節點梁: 1)是沿梁長8200全要植筋,沿梁長圖中拉筋注明植筋間距,豎向@200,也就是除去上下要與原有箍筋焊接的以外,豎向共5排鋼筋,橫向間距與新加箍筋相同@100; 2) 新增梁與柱就是上部2根,下部5根要植筋,中間不用植筋、與另一個橫向的梁處要植筋的,與柱相同; 3) 你這個梁,施工中梁要標植兩頭及靠原梁側邊,柱就是與新增梁交接處。
2013-09-06 23:02:07