玲玲 2013-08-27 22:25:54 | 河北省 安裝 | 1307查看 4回答
電氣中管的超高長度套定額時乘以多少系數?
地下車庫5.1米,那么超高部分的工程量需要乘以系數嗎,系數為多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套了管線定額時,在安裝費用里勾選操作物高度超高費,就可以計取了。
2013-08-27 22:59:12
-
地下車庫5.1米,安裝的構件高度超過5m才能計算超高費用,一般規定系數為人工費的1.2。
2013-08-28 06:38:20
-
相關章節規定:操作物高度超過樓地面5m以上的時候,即可計算超高費,按照超高部分人工費的33%計算。
2013-08-28 08:40:26
-
超高部分的工程量應該單獨列出,此部分在計價軟件中直接勾選“超高費”即可以,軟件會自動準確計取。
2013-08-28 16:43:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看