  • 安裝工程電氣調試中有送配電裝置調試

    安裝工程電氣調試中有送配電裝置調試、自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置、事故照明切換,在投標預算中,哪些調試該記取,記取的工程量怎么計算???
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 安裝工程電氣調試中有送配電裝置調試、自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置、事故照明切換,在投標預算中,哪些調試該記取,記取的工程量怎么計算??? 你好 1.北京地區定額規定事故照明套取事故照明切換裝置柜調試定額子目. 2.動力雙電源套取自投裝置定額子目. 希望對你有幫助,..

    2013-08-26 10:06:42 

  • 一般除了入戶的配電箱外,其它的配電箱都要送配電裝置調試。 雙電源切換配電箱 要自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置。 事故照明切換這個少見,應該是設置了消防應急照明切換裝置,如果有就計算吧。

    2013-08-26 10:20:56 

  • 送配電裝置調試、自動投入裝置調試中的備用電源 自投裝置、事故照明切換等的定額使用,必是系統中的此項安裝的工程量才可以進行套用,有一項相應的就套用一項,不可無中生有。

    2013-08-26 17:15:58 

  • 施工中實際發生的都要記取

    2013-08-26 17:18:26 

  • 送配電系統調試是指建筑物設有配電室(所)的配電系統,其中同時設有空氣短路器、控制儀表、電流互感器、繼電器、電磁開關等器件的配電箱、屏、柜;未設配電室的公用、民用建筑物,每設一處進戶電源為一個供電系統,且必須具備空氣短路器的配電箱,方可套用一次系統調試定額。送配電系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全部調試工作。

    2013-09-01 12:36:57 