-
wg****@163.com 2013-08-25 19:41:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4096查看 4回答
圖形算量軟件2013計算的模板工程量比手算的要大是怎么回事?
我的圖形是從鋼筋倒過來的,倒過來后把內外墻屬性全部修改正確了,并且外墻非砼的地方用砌體墻畫通了,但是最終統計的結果還是比手算的要大幾十個平方,計算式規則是軟件默認的,就只有修改過外墻與砼現澆板接觸模板扣減,因為軟件默認的是外邊不扣內邊扣,我的三維顯示外墻內外都沒扣,所以就修改成這樣了,計算式看了下沒問題。板和一些節點的模板量對比手算都沒有問題,另外手算因為已經對過量有99成把握的正確性,按理說軟件相對手算應該會少一點。大神們幫忙分析一下大概是什么情況,第一次畫圖形,感覺挺打擊了,對軟件都快沒信心了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是計算設置問題,可以向當地廣聯達公司反映
2013-08-25 20:50:43
-
我以前也有這樣的疑問,最好的辦法,就是你對著軟件,點著某一處想計算結果的地方,查看計算式,對著手算,或者你重新計算一次,看看問題出在哪?還要翻著計算規則書,應該能查出問題。 軟件默認設置,應該都是常規的,沒有問題。有一個設置,是窗洞,門洞扣梁,這個你需要設置一下。 其它都默認即可。手算如果你是老手,那應該是沒問題,如果你是新手,對過量又有何用。。。。
2013-08-25 20:55:36
-
你應當把計算設置重新看一遍。
2013-08-25 20:55:09
-
選取一根梁或者暗柱,查看計算式,很多交接的地方軟件沒有扣除
2013-08-26 08:54:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看