-
sheexg 2013-09-05 16:06:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 272查看 5回答
剪力墻鋼筋計算問題
本工程墻高3米,水平筋間距150,在計算水平筋根數的時候,分別采用向上取整加1和四舍五入加1兩種方法計算,但得出的結果分別為21根和20根,可采用四舍五入加1的方法手算的話,應該是(3000-150/2)/150=19.5,四舍五入為20,再加1應該為21根,為什么軟件計算出來是20根呢?求指教,謝謝!問題補充:計算式中的150/2為離地高度
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不知道是你自己計算錯了還是軟件設置錯了,我剛剛試了一下,軟件計算是正確的,都應該是21根,我這邊計算出來的也是21根。建議你打技術電話詢問。
2013-09-13 13:57:56
-
還有離地距離的高度要扣除
2013-09-05 16:12:19
-
軟件計算時按扣除了離地高度及保護層厚度。軟件設置為 按向上取整加+1 計算
2013-09-05 16:25:04
-
在計算布筋范圍時,你可能沒有扣除起步距離。
2013-09-05 16:19:12
-
因為你光減去起步距離,頂上還沒有扣減,軟件默認是水平分布筋上、下各50,豎向筋是間距/2
2013-09-06 09:34:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看