棒棒糖 2013-08-23 10:17:08 | 河北省 土建 | 2842查看 3回答
請問這樣的降水管屬于哪個定額的?套什么定額?
如題,請問是應該套大口徑井點降水?還是水泥管深井井點降水?這個管直徑400mm。最好告訴我具體套哪個定額字目,謝謝了!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個套水泥管深井井點降水定額,水泥管深井井點降水是采用水泥管(就像水井)打入地下進行降水的一種措施;大口徑井點工法主要是將井點管(井點管既可用成品鋼管,也可用鋼板卷制,在焊接中要進行剖口焊接并進行焊接質量檢查以確保質量。 )埋設到一定深度的含水地層里,利用井管內外水位差,使土層里的地下水通過砂濾層、濾網流入井管。再被井管內的抽水泵排出地面。另外,也可利用地面上安裝的真空泵,通過管路連接,使井管內產生負壓,利用井管內外壓差,加速地下水的滲流,從而迫使降水區域內的地下水位快速下降,達到降低地下水之目的。
2013-08-23 10:44:51
-
套給排水1-153~1-161比較合適吧。
2013-08-23 10:26:09
-
這是水泥管深井井點降水,大口徑井點直徑是600mm. 套定額:1. A15-56 水泥管深井井點安裝井點深(20m以內) 2. A15-58 井管使用
2013-08-23 11:18:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看