元素 2013-08-21 17:21:16 | 浙江省 土建 | 3324查看 3回答
天棚吊筋高度大于1.5M該如何換算?
浙江10定額十二章,說明第十條: 天棚吊筋高按1.5m以內綜合考慮。如設計需做二次支撐,應另行計算。 如果吊筋高1.8m,沒有設置二次支撐,定額該如何換算? 如果吊筋高1.8m,設置了二次支撐,定額又該如何換算? 謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果吊筋高1.8m,沒有設置二次支撐,定額該如何換算? 這個可以對該定額中吊筋的量按照:乘以此系數1.8/1.5,因為吊筋長度變了,其他費用沒變; 2、如果吊筋高1.8m,設置了二次支撐,定額又該如何換算? 吊筋量增加,二次支撐補充材料費用等或套其他相應定額。供參考。
2013-08-22 10:30:54
-
按實際施工方案增加費用
2013-08-21 17:25:15
-
同意樓上的回答。
2013-08-21 20:59:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看