六月飛雪 2013-08-21 07:29:07 | 山東省 安裝 | 12058查看 3回答
溝槽連接中管件的計算
室內給水,溝槽管連接中,溝槽管件該如何記取?溝槽螺栓與溝槽法蘭是否成比例?該如何計取
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納溝槽連接的溝槽管件計算,應當按照定額最后的附表中的管道管件含量計算。 溝槽法蘭與溝槽螺栓是成比例的。
2013-08-21 07:32:50
-
已采納三、鋼管(焊接)、塑料管、鋼塑復合管安裝項目,已包括管件安裝,管件含量可參考附錄管件含量參考表計算,也可依據設計圖紙用量計算,其中鋼塑復合管管件可參考室外鋼管接頭零件(絲接)含量取定表。北京定額是這樣的。不知能幫到你嗎
2013-08-21 08:14:45
-
已采納1、首先你要把主材分別改為:鍍鋅鋼管DN100、鍍鋅鋼管管件DN100、溝槽法蘭DN100,2、嚴格來說管件、法蘭、螺栓都要在圖上按實計算的。你想偷懶也可以附表中的管道管件含量計算。
2013-08-21 09:17:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看