陽光 2013-09-03 14:36:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 2回答
鋼筋搭接問題
一棟18層的住宅樓,柱子鋼筋12 的采用電渣搭接,其他用螺紋接頭。我先把柱子搭接改為綁扎搭接鋼筋有400多噸,然后又把柱子搭接改為電渣搭接,柱子鋼筋一下變到270多噸,怎么會這么大差距,相差130多噸,是什么原因。如果是400多噸,柱子含鋼量是很正常的,柱子鋼筋260噸是含鋼量就很低。2種搭接工程量應該不會差這么遠啊,是什么原因會這樣?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一棟18層的住宅樓,柱子鋼筋12 的采用電渣搭接,其他用螺紋接頭。我先把柱子搭接改為綁扎搭接鋼筋有400多噸,然后又把柱子搭接改為電渣搭接,柱子鋼筋一下變到270多噸,怎么會這么大差距,相差130多噸,是什么原因。如果是400多噸,柱子含鋼量是很正常的,柱子鋼筋260噸是含鋼量就很低。2種搭接工程量應該不會差這么遠啊,是什么原因會這樣? 這是正常的,因為電渣搭接是不需要鋼筋搭接長度的,綁扎搭接一般是需要40倍鋼筋直徑鋼筋搭接長度的,一共18層,多少根柱子,一根柱又配多少根鋼筋,鋼筋搭接長度太多了。
2013-09-03 14:51:17
-
綁扎鋼筋是計算長度,電渣壓力焊是數接頭。 按接頭個數取費。 在套定額時候需要套進去進行取費。而綁扎只計算鋼筋重量就可以了。
2013-09-04 08:07:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看