曬太陽 2013-08-18 17:44:36 | 山西省 安裝 | 442查看 5回答
消防:無縫鋼管
1.消防工程閥門指的是消火栓管道上的蝶閥么?套六冊還是八冊? 2.消火栓穿墻穿樓板套管套六冊還是八冊? 希望高手給詳解下 消火栓系統 套定額問題問題補充:我想讓各位解釋下 第七冊側說明:消防工程閥門 法蘭安裝,各種套管安裝 執行六冊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、消防工程閥門指的是消火栓管道上的蝶閥么?套六冊還是八冊? 應該是對夾蝶閥 八冊 2.消火栓穿墻穿樓板套管套六冊還是八冊? 六冊(這個好像8冊是沒有定額項的吧) 我們山東的沒有 要是8冊的有,就要用8冊的 一般穿墻套管,柔性、剛性套用6冊的。 是的專用蝶閥 剛性的也是套用6冊啊 一般樓內穿墻套管套用8冊
2013-08-18 17:53:19
-
你好:消防工程閥門指的是消火栓管道上的蝶閥么?這個不一定消防工程上也有其它閥門。一般大部分是套用套八冊定額。 2.消火栓穿墻如是地下室的進戶套管,根據設計要求套六冊的剛性防水套管和柔性防水套管子母,其它的穿墻和樓板可套八冊的鋼套管子母。 方才已講一般大部分閥門是套用套八冊定額,只有泵房內的管道套用六冊定額。法蘭片是根據設計要求分別套用焊接法蘭或絲接法蘭。
2013-08-18 17:58:12
-
消防工程閥門指的是所有消防工程中使用的閥門,蝶閥只是其中一種……
2013-08-18 18:01:37
-
第六冊中有的子目就用第六冊,沒有的就是第八冊的子目計算。 套管要看是什么套管,防水套管,就逃第六冊的剛性、柔性防水套管子目,普通鋼套管,到第八冊中的室外鋼管焊接子目計算。
2013-08-18 17:55:16
-
1.消防工程閥門是消火栓管道上的蝶閥,應該套第八冊相關定額子目。 2.消火栓穿墻穿樓板套管還是套第八冊相關定額子目。 3第七冊側說明:消防工程閥門 法蘭安裝,各種套管安裝執行六冊,是用于消防噴淋系統而不是消火栓系統,消火栓系統使用第八冊,沒有的子母可以借用第六冊。
2013-08-18 18:24:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看