10****@qq.com 2013-08-18 15:23:08 | 江蘇省 安裝 | 1536查看 5回答
關于消火栓和噴淋定額
1.消火栓、噴淋管道定額中已含試壓,可以另外再套試壓的定額嗎? 2.噴淋管有管網水沖洗定額,那么消火栓管道需要套沖洗的定額嗎?如果需要是套第八冊的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、定額已包括,不需要套。 2、噴淋管套第七冊的管網水沖洗定額,消防栓也是屬于給水,這個要套第八冊的沖洗的。
2013-08-19 15:39:14
-
1、 管道的是呀不能再計算了,在管道安裝子目中計算過了。 2、水沖洗子目都可以計算的。就是第八冊的子目。
2013-08-18 15:24:46
-
1.消火栓、噴淋管道定額中已含試壓,可以另外再套試壓的定額嗎? (定額已含不需套)2.噴淋管有管網水沖洗定額,那么消火栓管道需要套沖洗的定額嗎?(根據設計要求)如果需要是套第八冊的嗎?(是的,)
2013-08-18 16:47:25
-
你好:1.消火栓、噴淋管道定額中已含試壓的,不可再套試壓的定額。 2.噴淋管道套噴淋管網水沖洗定額,消火栓管道不需要套沖洗的定額。
2013-08-18 16:55:23
-
同意樓上面的回答。
2013-08-18 21:26:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看