11****@qq.com 2013-08-16 16:21:33 | 北京市 安裝算量GQI | 2875查看 4回答
暖氣立管如何計算
1、下供下回回程式,系統圖中沒有給出進回水管的標高,也沒有給出是掛式的還是立式的,我怎么計算地面以上那段立管的高度呀? 2、水平管就在平面圖上測量嗎? 3、暖氣組最左上角那個彎鉤是什么?如何計算呢? 4、鑄鐵散熱器里面的拉條都是什么型號的啊?怎么計算工程量呢? 5、我如何得知暖氣片的高度、寬度、厚度呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我怎么計算地面以上那段立管的高度呀?查看一下系統圖 2、水平管就在平面圖上測量嗎?是的 3、暖氣組最左上角那個彎鉤是什么?如何計算呢?那是跑風,按個計算,單獨套定額 4、鑄鐵散熱器里面的拉條都是什么型號的啊?看一下圖紙安裝選用的圖集 怎么計算工程量呢?定額已經給您包含 5、我如何得知暖氣片的高度、寬度、厚度呢?根據圖紙提供的暖氣片型號咨詢廠家
2013-08-16 16:26:04
-
先識別散熱器再識別管道即可
2013-08-17 07:46:14
-
1、下供下回回程式,系統圖中沒有給出進回水管的標高,也沒有給出是掛式的還是立式的,我怎么計算地面以上那段立管的高度呀? 2、水平管就在平面圖上測量嗎? 3、暖氣組最左上角那個彎鉤是什么?如何計算呢? 4、鑄鐵散熱器里面的拉條都是什么型號的啊?怎么計算工程量呢? 5、我如何得知暖氣片的高度、寬度、厚度呢? 1、采暖圖首頁有說明,如設計圖中沒有,根據甲方要求指定地點,再加上規范要求進行設計,做出變更后,設計院同意進行施工,或者給設計院打報告,要求做出補充圖。2、安平面圖及總圖設計距地高度要求多少來進行計算。 3、那個彎套叫鞋套,俗稱。這個可以在人材機中加進去,處理。水平管和立管處存在這鞋套。 4、你問的問題沒有說清楚。我認為這個可以在 散熱器組數及安裝大樣圖中查找 5、散熱器組數及安裝大樣圖中查找,同4.
2013-08-16 17:00:03
-
1、下供下回回程式,系統圖中沒有給出進回水管的標高,也沒有給出是掛式的還是立式的,我怎么計算地面以上那段立管的高度呀? 2、水平管就在平面圖上測量嗎? 3、暖氣組最左上角那個彎鉤是什么?如何計算呢? 4、鑄鐵散熱器里面的拉條都是什么型號的啊?怎么計算工程量呢? 5、我如何得知暖氣片的高度、寬度、厚度呢? 回復:1、散熱器支管的高度需要按散熱器安裝高度確定,你說的這種一般是落地安裝,距地高度可按0.1米左右,供回水間距0.6米,識別散熱器選擇好型號,軟件可以利用散熱器連管直接識別支管;2、散熱器支管水平部分圖紙也不準確,因為散熱器的圖形大小不過是示意的,以后據實調整;3、左上角那個我們叫手動跑風或放氣閥,彎鉤只是示意而已;4、沒有計算過;5、根據設計選擇型號,查樣本圖集即可。
2013-08-16 20:39:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看